集设计、生产、销售及工程技术服务于一体的经济实体

是建筑行业新兴的专业建筑技术公司

服务咨询热线
18647115861
18947199860

钢结构焊接制作冬季施工措施

作者:admin 发布日期: 2019-03-11 二维码分享

      钢结构是由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的梁钢、钢柱、钢桁架等构件组成,并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。


1基本要求:


      (1)、在负温度下安装钢结构时, 要注意温度变化引起的钢结构外形尺寸的偏差。如钢结构在常温下建造在负温下安装时,要采取措施调整偏差。


      (2)、在负温度下动工的钢材,宜接纳平炉或氧气转炉Q235钢、16Mn、15MnV、16Mnq和15MnVq钢。钢材应包管打击韧性。Q235 钢应具有-20°D,其它应具有-40°D合格的包管。


      (3)、选用负温度下钢结构烧焊用的焊条、焊丝, 在餍足预设强度要求的前提下,应选用屈服强度较低,打击韧性较好的低氢型焊条,重要结构可接纳高韧性超低氢型焊条。


      (4)、 碱性焊条在使用前必需按照产品出厂证明书的规定进行烘焙。烘焙合格后,存放在80~100°D烘箱内, 使用时取出放在保温筒内,随用随取。负温度下焊条外露超过2h的应重新烘焙。焊条的烘焙次数不宜超过3次。


      (5)、焊药在使用前必需按照出厂证明书的规定进行烘焙, 其含水量不得大于0.1%。在负温度下烧焊时,焊药重复使用的间隔不得超过2h,否则必需重新烘焙。
       (6)、气体掩护焊用的二氧化碳,纯度不宜低于99.5%(体积比),含水率不得超过0.005%(重量比)。使用瓶装气体时,瓶内压力低于1N/mm2时应停止使用。在负温下使用时,要检查瓶嘴有没有冰冻堵塞现象。
       (7)、高强螺栓、平凡螺栓应有产品合格证,高强螺栓应在负温下进行扭矩系数、轴力的复验工作,切合要求后方能使用。
       (8)、钢结构使用的涂料应切合负温下涂刷的机能要求, 禁止使用水基涂料。

2钢结构建造

  
      (1)、钢结构在负温下放样时,其割切、铣刨的尺寸,要考虑钢材在负温下收缩的影响。


      (2)、端头为烧焊接头的构件下料时,应根据工艺要求预留焊缝收缩量,多层框架和高层钢结构的多节柱还要预留荷载使柱子孕育发生压缩的变形量。


      (3)、平凡碳素结构钢工作地点温度低于-20°D, 低合金钢工作地点温度低于-15°D时不得剪切、冲孔,平凡碳素结构钢工作地点温度低于-16°D,低合金结构钢工作地点温度低于-12°D 时不得进行冷矫正和冷弯曲。


       (4)、构件的组装必需按工艺规定的挨次进行,由里向外扩展组拼。烧焊结构如在负温下组拼时,预留焊缝收缩值宜由测试确定。点焊缝的数量和长度由计算确定。


       (5)、零件组装必需把接缝两侧各50mm内的铁锈、毛刺、泥土、油污、冰雪等清算洁净,并保持接缝干燥,没有残留水分。


       (6)、负温度下烧焊中厚钢板、厚钢板、厚钢管的预热温度可由测试确定。


       (7)、在负温度下构件组装定型落伍行烧焊时,应严酷按烧焊工艺规定进行,由于烧焊的起始点和收尾点比常温更易孕育发生未焊透和堆集各类缺陷,因此,单条焊缝的两端必需配置引弧板和熄弧板。引弧板和熄弧板的质料应和母材一致。严禁在母材上引弧。


       (8)、负温度下厚度大于9mm的钢板应分多层烧焊, 焊缝应由下往上逐层堆焊。为了防止温度降得过低, 原则上一条焊缝要一次焊完,不得中断,在再次施焊时,应先进行处置惩罚,清除烧焊缺陷,合格后方可按烧焊工艺规定再接续施焊。


       (9)、在负温度下露天烧焊钢结构时,宜搭设临时防护棚.雨水、雪花严禁飘落在炽热的焊缝上。


       (10)、在低于0°D的钢构件上涂刷防腐涂层前,应进行涂刷工艺测试。涂刷时必需将构件外貌的铁锈、油污、边沿孔洞的飞边毛刺等清除洁净,并保持构件外貌干燥。为了加快涂层干燥速度,可用热风、红外线照射干燥。干燥温度和时间由测试确定。雨雪天气或构件上有薄冰时不得进行涂刷工作。



钢结构


3钢结构安装



       (1)、冬天运输堆存钢结构时,必需采取防滑措施。构件堆放园地必需平整坚实,无水坑、地面无结冰。统一型号构件叠放时,必需包管构件的水平度,垫块必需在统一铅直线上,防止构件溜滑。


       (2)、钢结构安装前除按通例检查外,尚须根据负温度条件对构件质量进行详细复验。 凡是在建造中漏检和运输堆放中造成的构件变形等,偏差大于规定影响安装质量时,必需在地面进行修理、矫正.切合预设要乞降标准规定后方能起吊安装。


       (3)、绑扎、起吊钢构件的钢索与钩件直接接触时,要加防滑隔垫。凡是与构件同时起吊的节点板、安装人员使用的挂梯、校正用的卡具、绳索必需绑扎牢固。直接使用吊环、吊耳起吊构件时要检查吊环、吊耳毗连焊缝有没有损伤。


       (4)、在负温度下安装构件,要编制钢构件安装挨次图表,动工中严酷按照规定挨次安装。 平面上应从修建物的中心逐步向周围扩展安装,立面上宜从下部逐件往上安装。


       (5)、钢结构的烧焊工作要编制烧焊工艺。在一节柱的一层构件安装、校正栓接并预留焊缝收缩量后, 平面上从结构中心开始向周围对称扩展烧焊。严禁在结构外圈向中心烧焊, 一个构件的两端不得同时进行烧焊。


      (6)、构件上有积雪、结冰、结露时,安装前应清除洁净,但不得损伤涂层。


      (7)、在负温度下安装钢结构的专用机具应按负温度要求进行查验。


       (8)、在负温度下安装钢结构时,柱子、主梁、支撑等大构件安装后应立即进行校正.校正后立即进行..固定。当天安装的构件,要形成空间稳定体系,包管钢结构的安装质量和结构的安全。


       (9)、高强螺栓接头安装时,构件的摩擦面必需洁净,不得有积雪、结冰,不得雨淋,接触泥土、油污等脏物。


      (10)、多层钢结构安装时,楼面上堆放的荷载必需限定,动工活荷载、积雪、结冰的重量不得超过钢梁和楼板的承载能力。


      (11)、栓钉烧焊前,应根据负温度值的大小,对烧焊电流、烧焊时间等参数进行标定,包管栓钉在负温度下的烧焊质量。


钢结构施工


CopyRight © 呼和浩特市浦发钢结构加固有限责任公司   版权所有   备案号:蒙ICP备19000734号 备案号: 蒙ICP备19000734号   网站地图  RSS   XML

地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华大街世贸晶钻A座1113室

联系人:贾经理  手机:18647115861  E-MAIL:653348297@qq.com

技术支持:远景电商    万家灯火   

蒙公网安备 15010202151078号